Forum > Hardware > HomePlug AV - dwa bezpieczniki

Strona 1 z 1 1
skocz

kowgli

  • kowgli
  • wiadomość Użytkownik

  • 4367 wypowiedzi

Wysłane 2012-09-24 16:33

Czy orientuje się ktoś może, czy adaptery HomePlug AV będą w stanie działać jeśli gniazdka znajdują się pod różnymi bezpiecznikami (pokój gdzie jest router i salon gdzie chciałbym mieć wyprowadzenie).

Dzięki za pomoc.

lolesz

  • lolesz
  • wiadomość Użytkownik

  • 1494 wypowiedzi

Wysłane 2012-09-24 17:44

Pracują tylko na tej samej fazie.

djluke

  • djluke
  • wiadomość Moderator
  • Znawca sprzętu komputerowegoMiły gość

  • 38049 wypowiedzi

Wysłane 2012-09-24 20:08

No nie wiem...
Mam jakieś tanie okazyjnie kupione urządzonka o wdzięcznej nazwie Homeplug 85Mbps, sprawdzałem je pod kątem łączności jedynie patrząc na diody (zaświeca się jak urządzenia się widzą) i gdzie bym je nie wcisnął w domu to zawsze miałem łączność, a mam instalację trójfazową. Muszę jeszcze spojrzeć do licznika co gdzie jest popodpinane ale tablica jest długa więc problemu z trafieniem na osobne obwody nie będzie.

Asus TUF Gaming X570 Plus, Ryzen 5800X, BeQuiet Dark Rock 4 Pro, 32GB Kingston Fury 3600MHz CL16, PowerColor RX 6700 XT Red Devil 12GB, SSD Samsung 980 Pro 1TB, WD WD80EZAZ, Seasonic Focus Plus Gold 650W, Fractal Design Define R6 USB-C, Razer BlackWidow Ultimate, Logitech MX Master 3; Windows 11 Insider; Samsung C32HG70; HP Color Laserjet Pro M281fdn.

kowgli

  • kowgli
  • wiadomość Użytkownik

  • 4367 wypowiedzi

Wysłane 2012-09-24 20:52

@lolesz
Ok. Nie wiem za bardzo jak to sprawdzić, ale mogę chyba bezpiecznie założyć, że wszystkie kontakty są na jednej fazie. Na innych są pewnie wyjścia do pralki i płyty w kuchni.

lolesz

  • lolesz
  • wiadomość Użytkownik

  • 1494 wypowiedzi

Wysłane 2012-09-25 19:03 , Edytowane 2012-09-25 19:04

Wyłączył bym metodą prób i błędów dwa bezpieczniki w głównym zabezpieczeniu, to został by trzeci (tylko jeden) - jeżeli w tych gniazdkach, w których potrzebujesz jest prąd to ta sama faza.

shrekus

Wysłane 2012-09-26 09:18

To że znajdują się pod różnymi bezpiecznikami ich nie dyskwalifikuje. Oby te obwody były pociągnięte z tej samej fazy.

Bo przecież bezpiecznik (sprawny/włączony) to nic innego jak zwykły przewodnik, który nijak nie wpływa na układ sieci.

A tak swoją drogą zastanawiam się czy to by nie działało także na różnych fazach. mamy przecież wspólny przewód zerowy... hmmm...

Do pralki i płyty w kuchni również mogłaby zostać wykorzystana ta sama faza. Oddzielne obwody stosuje się tylko w celu zmniejszenia spadku napięcia przy dużym obciążeniu, jak również w celu zmniejszenia impedancji pętli zwarciowej. Ale to już odstępstwo od tematu :)

Lenovo Legion 5-15 Ryzen 7 5800H/32GB/1TB/Win11 RTX3060 165Hz
Strona 1 z 1 1
skocz

Kto jest online: 0 użytkowników, 340 gości