Hej,
Składając ostatnio serwerownię natrafiłem na dziwny problem. Pacjent to PowerWalker UPS VI 3000 RT. Wszystko chodzi i śmiga ale spokoju nie daje mi jedna rzecz. Otóż, na wejściu mam ~240V natomiast na wyjściu mam już tylko ~212V. Gdzieś na elektrodzie pisali, że tak niby powinno być ze względu na przemnożenie przez współczynnik 0,88. Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje i czemu jest takie napięcie na wyjściu? Urządzenia działają, w ustawieniach jest wymuszony tryb 230V. Urządzenie chodzi w trybie AVR. Poniżej link do zrzutu z sterownika UPSa.
Obrazek

shrekus

Wysłane 2017-10-03 10:09

@Frost


1. a sprawdź najpierw miernikiem, czy napięcie zasilające to rzeczywiście 241V, a napięcie wyjściowe 213V.
Może któryś z przetworników przekłamuje, a powyższy pomiar to może wyeliminować.

2. jeśli miernik wskaże to samo co oprogramowanie, sprawdź jeszcze czy zmienią się pomiary podłączając odbiornik zbliżony do rezystancyjnego (np. jakiś opiekacz). 

na razie tyle mogę podpowiedzieć.

i za chiny nie rozumiem skąd wziął się ten współczynnik 0,88...

Lenovo Legion 5-15 Ryzen 7 5800H/32GB/1TB/Win11 RTX3060 165Hz

Frost

  • Frost
  • wiadomość Użytkownik

  • 2581 wypowiedzi

Wysłane 2017-10-03 10:31

Miernikiem nie sprawdzałem, ale w harmonogramie widziałem, że jeżeli UPS przełączy się z trybu AVR na normalny (nie wiem co to powoduje, nigdzie nie ma opcji wymuszenia tego trybu) to wtedy na wyjściu jest normalne napięcie. Jeżeli odepnę UPSa od gniazdka to zmienia napięcie na 230V na wyjściu.

1084

  • 1084
  • wiadomość Użytkownik
  • Znawca sprzętu komputerowegoMiły gość

  • 18808 wypowiedzi

Wysłane 2017-10-03 10:57

Pewnie UPS ma kwadrat czy inną piłę na wyjściu zamiast czystego sinusa i stąd taki odczyt napięcia. 
Oscyloskop by pokazał co tam wychodzi. 

Frost

  • Frost
  • wiadomość Użytkownik

  • 2581 wypowiedzi

Wysłane 2017-10-03 11:13

Ale to tylko w trybie AVR się dzieje. Tryb normalny daje 230V. Nie wiem jak go wymusić na wyjściu. 

rzerzuch

Wysłane 2017-10-03 21:23 , Edytowane 2017-10-03 21:24

AVR "obniża"/wprowadza straty napięcia wyjściowego, dop jest 230V +/- 10% czyli 207V-253V - nie ma się czym martwić

Lap: i5-2410M, 8GB, NVIDIA GT 540M 1GB, Samsung 850 EVO

Frost

  • Frost
  • wiadomość Użytkownik

  • 2581 wypowiedzi

Wysłane 2017-10-04 10:50

Super. Dzięki. Takiej odpowiedzi oczekiwałem.
Czy może mi ktoś jeszcze wyjaśnić co powoduje wejście w tryb avr?

1084

  • 1084
  • wiadomość Użytkownik
  • Znawca sprzętu komputerowegoMiły gość

  • 18808 wypowiedzi

Wysłane 2017-10-04 11:10 , Edytowane 2017-10-04 11:11

Jak spadnie trochę napięcie z sieci to ci nie włącza UPS, to znaczy nie włącza zasilania z akumulatora, tylko koryguje. Zwykły UPS jak spadnie napięcie od razu przechodzi w tryb pracy z akumulatora. 

Przydaje się jak są niewielkie wahania napięcia w sieci. Oszczędza akumulatory.  

Frost

  • Frost
  • wiadomość Użytkownik

  • 2581 wypowiedzi

Wysłane 2017-10-04 11:29

@1084
Czyli wszystko jasne.  Dzięki.