Siema
Od paru miesięcy robie remont w garażu
Jestem już na etapie zmiany elektryki (mam już położone kable YKY drut 2.5) ,gniazdka itp. już zamontowane ,pozostało mi jedynie rozdzielnie dokończyć
Planowo miałem kanał dać na 230v ,ale przechodzę na 12/24v i nie wiem jaki właśnie transformator bezpieczeństwa dobrać
W kanale mam 2 gniazda i 4 oprawki hermetyczne ;dokupię do nich po żarówce 24v 60w czyli będzie 4x 24v 60w
Czy taki transformator będzie dobry [LINK] czy za słaby ??
1w=1va ??
2 pytanie
Czy może być przed tym transformatorem ,różnicówka [LINK] ,bo została mi ,bo miała iść na kanał 230v ?? ,czy to już sensu nie ma ??
Forum > Tematy dowolne > Kupno transformatora bezpieczeństwa /dobór mocy
Wysłane 2016-09-27 21:06
Wysłane 2016-09-27 22:11 , Edytowane 2016-09-27 22:12
Stanowczo za mały - w sam raz na 1 żarówkę 60W. W twoim przypadku to na same lampy trafo 250VA, ale doliczając gniazda na np lampę przenośną (pewnie też 60W) to następny w typoszeregu transformator ma 400VA.
Wysłane 2016-09-27 22:33
Aha ,czyli mogę przyjąć 1w=1va
A mogę taki toroidalny dać ? czy typowo musi być bezpieczeństwa ?
Jak patrze z hagera to ten 63va jest najmocniejszy właśnie ,więc w takim razie odpada
Wysłane 2016-09-28 01:14
A mogę taki toroidalny dać ? czy typowo musi być bezpieczeństwa ?
Może być toroidalny jego budowa jest w tym przypadku rzeczą wtórną. Ważne są parametry elektryczne.
Tylko w twoim przypadku rozważyłbym czy inwestować w transformator 400VA (jest duży) czy może kupić 4 takie lampy (to tylko przykład) i wtedy transformator 63VA który linkowałeś wcześniej bez problemu zmieści się w rozdzielnicy.
Pozostaje wtedy kwestia tych 2 gniazd na 24V, co będziesz tam podłączać?
Wysłane 2016-09-28 13:10
Jak robiłem kanał to docelowo miał być on na 230v (taki uniwersalny)
Kupiłem 4 takie lampy [LINK] ,żarówki zwykłe 60w i 2 gniazdka takie [LINK]
Wszystko ładnie zamontowałem i podłączyłem ,ale po czasie naszło mnie ,że powinno być te 24v (choć żadnej normy nie ma ,ale ciul już z tym) i wtedy zgłupiałem ,bo niby różniczka była by na te 230 ,a jak patrze na te transformatory to sam już nie wiem
Wysłane 2016-09-28 13:53 , Edytowane 2016-09-28 15:35
W żadnym wypadku nie może być zwykły toroid! No Panowie, jaki wtedy jest sens przechodzić na 12/24VAC? Trafo stosowany w takiej sieci musi być transformatorem bezpieczeństwa (SELV) a takie coś wtedy kosztuje...
DF ELECTRIC 680400025
Moim zdaniem cała ta koncepcja jest trochę z d... wzięta. Oprawy w kanale spokojnie mogą być zasilane z obwodu 1F/230VAC oczywiście wyposażonego w dobrą różnicówkę. Do tego osobny obwód 12V/24V na te dwa gniazda pod ewentualną lampę z trafo SELV o mocy ~100VAC zamontowanym w rozdzielni (jeśli jest taki mus).
Wysłane 2016-09-28 14:54
Napisze dokładnie jak wygląda mój kanał zbudowany niedawno:
Na kanał idzie taka rozdzielnia:
Rozłącznik izolacyjny 1P 25A 230V [LINK]
RCCB Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 25A/30mA Typ AC [LINK]
x2 MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6kA 1P B 16A [LINK]
Wszystko idzie od rozdzielni kablem YKY 2.5 3żyłowym [LINK] ,a od bezpieczników idę od ściany w dół przez posadzkę (i na tym etapie kabel idzie już w peszlu [LINK]) do kanału do puszki fi60 (pomarańczowej) [LINK]
Od tej puszki idzie kabel na gniazdo [LINK] oraz na włącznik [LINK] ,gdzie od tego włącznika idzie kabel na oprawy hermetyczne ip44 [LINK] w raz z żarówką [LINK]
Szybki szkic
[LINK]
Wszystko miało być na te 230v ,bo można do gniazd normalnie się podłączyć itp. ,tylko jak się ekipa zleciała zobaczyć ile mam już zrobione to tyle zdań ,że już sam nie wiem czy inwestować w te 24v