Forum > Tematy dowolne > Termostat NEST3 jak zmusić go do sterowania pompą C.O. :)

Strona 1 z 1 1
skocz

Wheerex

Wysłane 2017-09-24 22:07 , Edytowane 2017-09-24 22:16

Witam,

Jak w temacie, zamiast obecnego termostatu, chce zamontować to ustrojstwo u siebie: https://nest.com/blog/2015/09/01/meet-the-3rd-generation-nest-learning-thermostat/

Wersja Europejska posiada dodatkowo moduł HeatLink schemat: 


I teraz do sedna. Potrzebuje aby to coś sterowało mi pompą C.O. podłogówki na parterze domu (w zasadzie to jedna duża przestrzeń dlatego była tu zaplanowana 1 strefa grzania). Obecnie rozwiązane jest to tak, że sterownik na ścianie w salonie posiada wbudowany przekaźnik i tylko w razie potrzeby "zwiera, rozwiera" napięcie i tym samy pompa pracuje/nie pracuje co ma wpływ na temperaturę. Widzę, ten Heatlink przekaźnika 230V nie ma ale daje informację wł/wył na odpowiednich pinach. Ktoś ma jakiś pomysł jak to podpiąć aby sterowało to zasilaniem pompy?

Pozdrawiam, JW

Piąte koło u wozu (wózka)...

rzerzuch

Wysłane 2017-09-24 23:33



Na T1 -T2 wystawione jest 12V więc podłączasz cewkę z przekaźnika [LINK] a styki robocze do pompy jak poprzednio

Lap: i5-2410M, 8GB, NVIDIA GT 540M 1GB, Samsung 850 EVO

Wheerex

Wysłane 2017-09-24 23:38 , Edytowane 2017-09-24 23:41

@rzerzuch Wyprowadź mnie z błędu ale czy T1 i T2 to nie zasilanie przypadkiem do termostatu abym nie musiał go ładować non stop, tylko żeby wisiał na ścianie na stałe? Wydaje mi się, że "przekaźnik" powinienem podpiąć gdzieś w pin 1-3. 

Piąte koło u wozu (wózka)...

rzerzuch

Wysłane 2017-09-24 23:46 , Edytowane 2017-09-24 23:46

Masz racje T1-T2 to będzie zasilanie tego małego "badziewia"

pytanie teraz czy na tych pinach 1-3 sygnał jest napięciowo czy bezpotencjałowo (styki jak w przekaźniku) patrzę za jakiś sensownym schematem ale nic nie widzę. Trzeba by to sprawdzić miernikiem

Lap: i5-2410M, 8GB, NVIDIA GT 540M 1GB, Samsung 850 EVO

Wheerex

Wysłane 2017-09-24 23:54 , Edytowane 2017-09-24 23:55

@rzerzuch





Patrząc na to zdjęcie jak na moją logikę, wystarczy że "+" z pinu nr 3 podepnę do pompy i będzie to działało jak chce.



Tu jeszcze inny schemat. Nie mam po prostu tego termostatu jeszcze, a wolałbym się upewnić przed wydaniem 1000 zł czy to zadziała zgodnie z moją logiką. Co sądzisz o tym?

Piąte koło u wozu (wózka)...

komanek

Wysłane 2017-09-25 10:24

Na chłopski rozum wygląda jakby 3 zacisk był tym sterującym pracą pompy. 

Ryzen 9 7900X3D MAG CoreLiquid M360 MSI X670E Tomahawk 64GB Trident Z5 Neo RGB 6000 Zotac RTX4070Ti Super SBX AE-5 Kingston KC3000 1TB + Crucial MX500 2TB + Seagate ST2000DL003 LG BH10LS30 Montech Sky Two + Seasonic Focus GX650 MSI Optix MAG274QRF-QD Corsair Dark Core RGB Sharkoon Skiller SGK4 Mobile: Omen 15 (2020) + iPhone 15 PRO + iPad PRO 11 G3

rzerzuch

Wysłane 2017-09-25 11:41

Dokładnie jak piszesz pompa do pin 3 i do N i będzie działać.

Tak z praktyki powiem tylko że pomimo że środku jest najzwyklejszy przekaźnik który może załączać urządzenie to mimo wszystko daje się przekaźnik zewnętrzny który załącza dopiero urządzenie. Przekaźniki w urządzeniach najczęściej są tanie i po pewnym czasie lubią się skleić albo wypalić i trzeba urządzenie serwisować/wymieniać. Taki zewnętrzny dodatkowy przekaźnik raz ze wytrzyma dłużej a dwa nawet jak padnie to wymiana jest tańsza i szybsza.

Lap: i5-2410M, 8GB, NVIDIA GT 540M 1GB, Samsung 850 EVO

Wheerex

Wysłane 2017-09-25 14:13

Ok, termostat zamówiony :) Dzięki za pomoc panowie.

Piąte koło u wozu (wózka)...
Strona 1 z 1 1
skocz

Kto jest online: 0 użytkowników, 319 gości