Forum > Tematy dowolne > Drabina przystawna 5 m o nachyleniu 75 st. wymagania

Strona 1 z 1 1
skocz

dr_DEATH

Wysłane 2014-07-05 15:47

Witam. Jak w temacie, pytanie do budowlańca. Potrzebuję wykonać przenośną drabinę w celu dostępu do kilku pomostów. Raz na jakiś czas trzeba wejść na pomost do zaworów/zasuw i do tego trzeba przynieść drabinę i ja postawić.
Drabina z wybiegiem będzie miała aż 5 m. Jej nachylenie wynosić będzie 70-75 st.
Stawiana będzie na betonowym podłożu. Czy będę potrzebował wykonać na niej pałąki zabezpieczające? Wtedy będzie problem bo tych wymaganych 2 gości takiej nie dźwignie (będzie wykonana z rurek stalowych i prętów).

fydEll............Ryzen 5 5600X (płyta-b550), Radeon RX 5600XT, 32GB, Xonar DGX

pi_nio

  • pi_nio
  • wiadomość Użytkownik
  • Miły gość

  • 17636 wypowiedzi

Wysłane 2014-07-05 19:24

do kupienia takiej nie ma? moja ma 7m o ile pamiętam, ale za cholerę nie rozumiem o co pytasz L:D

(.)

nosweratu

Wysłane 2014-07-05 20:57

a taka gotowa ci nie wystarczy? http://www.accipo.pl/products/Drabiny/Drabiny-wielofunkcyjne/KRAUSE-CORDA-drabina-aluminiowa-wielofunkcyjna-3x9.html - zobacz sobie produkty na stronie - może coś dopasujesz do potrzeb http://www.krause-systems.pl/produkty.html 

ewentualnie sprecyzuj pytanie bo nie do końca zrozumiałem

dr_DEATH

Wysłane 2014-07-05 21:11

chodzi o nawiedzonego BHP-owca na zakładzie, taki stary wyjadacz jak @SPIDER_CO będzie wiedział o co biega. 

fydEll............Ryzen 5 5600X (płyta-b550), Radeon RX 5600XT, 32GB, Xonar DGX

kowgli

  • kowgli
  • wiadomość Użytkownik

  • 4367 wypowiedzi

Wysłane 2014-07-05 23:08

Nie znam się na temacie, ale skoro masz kogoś od BHP, to czemu nie zapytasz się jego, czy ma być zabezpieczenie takie czy inne? Jeśli potwierdzi, a jak zakładam ciebie to nie satysfakcjonuje, to każ mu wskazać konkretne przepisy, z których to wynika.

spider_co

Wysłane 2014-07-06 12:17

Pałąki ochronne są wymagane przy drabinach stałych (inspekcyjnych, ewakuacyjnych) - dla drabin o wysokości wejścia powyżej 5 m wysokości (pierwszy pałąk ochronny mocowany jest na wys. 3 m).
Dla drabin przystawnych nie jest wymagany pałąk ochronny, zaleca się natomiast pochwyty:

Admiror, O paries, te non cecidisse ruinis, qui tot scriptorum taedia sustineas!

dr_DEATH

Wysłane 2014-07-06 18:24 , Edytowane 2014-07-06 18:25

spider_co oo dzięki o tę informację mi chodziło \"\piwo\"